    UPS在通信中的使用维护与管理 [用户指导]
    网络收集
    2006-8-29 16:55:00 文/

      摘要:主要介绍了通信系统UPS的使用维护与管理中需要注意的有关内容。

      随着我国通信事业的不断发展,对电源提出了更多更高的要求,通信用UPS就是随着通信事业不断发展而产生的。UPS是整个通信电源体系中的一种,由于供电质量高、可靠性好、不中断的性能,已广泛在通信网上使用。

      UPS电源设备智能化程度高,而蓄电池又采用阀控式密封蓄电池,在使用过程中给用户带来许多便利。但是,UPS系统运行好坏、供电质量高低及可靠性是建立在日常维护基础之上的,没有良好的管理与维护,设备就会出现故障,就会给供电带来隐患。因此,做好UPS电源系统日常维护工作,是提高UPS电源系统供电质量、延长使用寿命的有利保障。在使用维护与管理过程中应注意以下事项:

    1通信系统UPS的使用与管理

      电源是通信网的心脏,是整个通信网安全可靠运行的动力源泉。为了确保UPS设备安全可靠运行:

      (1)UPS应安装在凉爽、干燥、清洁的工作环境中,阀控式密封蓄电池机房应配有通风换气装置,以使蓄电池工作在最佳环境中。机房环境温度应保持在10℃~25℃之间,机房环境温度不宜超过28℃;机房湿度应保持在20%~80%之间。

      (2)定期检查并记录UPS控制面板中的各项运行参数,有利及时发现UPS的异常状态,消除故障隐患。

      (3)对于并联冗余系统宜在负载均分并机的方式下运行,为测试并机系统运行的稳定性和可靠性。对负荷均分系统,应定期进行UPS满载运行测试,即停止部分UPS将其负载转移到其它UPS上;如工作在热备份方式的系统,应在做好各项应急措施的前提下进行备机带载实验。

      (4)UPS开关机时应注意事项:在开启UPS前,应先将负设备关掉或切断UPS输出开关,待UPS开机启动稳定运行后再逐一打开负载设备的电源开关,这样可以避免带负载启动时,大电流冲出造成UPS瞬间过载而使逆变器烧坏;UPS不能频繁地开关机,特别是中、大型UPS在短时间内连续开关机,会造成UPS内部控制系统的工作乱、误动作,使之处于既无市电输出又无逆变输出的不正常状态,从而造成通信中断。

      (5)禁止不同厂家、不同规格、不同型号、设计使用寿命相同的蓄电池在同一系统中使用。禁止阀控式密封蓄电池和防酸式铅酸蓄电池在同一系统中混合使用。

      (6)UPS宜使用开放式电池架,UPS使用的高电压电池组的维护通道应铺设绝缘胶垫,有利于蓄电池的运行与维护。

    2   UPS主机的维护

      UPS主机是整个UPS系统的心脏,为了提高UPS系统运行稳定性、供电可靠性,对UPS电源主机功能维护尤为重要。

      (1)经常检查各种自动告警和自动保护功能均应正常;经常检查设备工作和故障指示是否正常。

      (2)定期进行UPS系统各项功能测试,检查其逆变器、整流器的启停、UPS与市电的切换等是否工作正常。

      (3)定期查看UPS主机内部的元器件的外观是否正常,发现异常现象应查明原因及时处理。

      (4)定期检查UPS各主要模块和风扇电机的运行温度有无异常,经常保持机器清洁,定期清洁散热风口、风扇及滤网。

      (5)定期检查主机、蓄电池组、配电部分引线及接线端子的接触情况,检查馈电母线、电缆及软接头等各连接部位的连接是否可靠,并测量其压降和温升是否符合要求。

    3   UPS电池的维护

      为了提高利用率、降低维护成本、延长蓄电池的使用寿命,对蓄电池的维护检查是UPS系统维护的主要部分:

      (1)经常检查蓄电池清洁、单体电池两端的电压、电池温度;电池之间连接处有无松动、腐蚀现象、压降是否符合要求;电池外壳是否完好、有无外壳变形和渗漏;极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出。

      (2)UPS系统使用的阀控式密封蓄电池,在市电供电质量高、很少发生停电的使用环境中,蓄电池长期处于浮充电状态,时间长了就会造成电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,UPS蓄电池应每季度做一次核对性放电试验,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定,一般放出额定容量的30%~40%;对于单体2V的电池,每三年做一次容量试验;使用六年后,应每年做一次容量试验;对于单体6V及12V的电池,应每年做一次容量试验。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8h以上。

      (3)蓄电池自检参数宜每季度记录一遍,如UPS系统可提供详尽数据的,可作为核对性放电试验参数,以此作为电池状态的定性参考依据。